深夜除患!田坝变电站危急缺陷高效化解
9月10日凌晨1时33分,随着合闸指令下达,110千伏田坝变电站1号主变成功送电,设备平稳运行,此前发热的设备隐患被彻底消除,国网巫溪供电公司顺利完成一起危急缺陷的监测、发现与应急处置闭环工作。
时间回溯至9月6日16时,公司运维人员在田坝变电站雨季特巡中,通过红外测温发现1号主变A相高压套管接线端子异常发热,温度达75.1℃,属严重缺陷。自当日起,聚宝运维站安排专人每日多次跟踪测温,严密监控。
至9月9日13时46分,发热点温度急剧升至85℃,升级为危急缺陷,严重威胁主变及电网安全。110千伏田坝变电站是巫溪县西部电网重要枢纽,承担着当地小水电上网消纳及多个乡镇居民和企业用电任务,若套管连接处熔断引发主变跳闸,将造成严重影响。
面对危急情况,巫溪供电公司迅速会商,制定抢修方案,组织精锐力量赶赴现场。9月9日23时10分,1号主变停电,抢修工作展开。23时40分,检修人员全副武装,在应急照明下,对A相套管将军帽进行打磨、清理氧化层和锈蚀杂质、更换密封垫等操作。经过60多分钟紧张作业,发热问题圆满解决。
此次成功消除缺陷,展现了聚宝运维站工作细致、研判高效、响应迅速,检验了输变电专业协同作战能力,彰显了国网巫溪供电公司保障电网安全运行的实力。